FORUM WERKSTATT STORIES ARCHIV KLEINANZEIGEN

Hebebühne Hauptschalter Anschluss

T_BERNER, Kärnten/Österreich, Mittwoch, 17.04.2024, 00:45 (vor 13 Tagen) @ s65kirchi

Dein Verteiler wird wahrscheinlicht mit rechtem Drehfeld angeschlossen sein (wie für 90% aller Verbraucher üblich).
Das einzig wichtige ist: So wie die Reihenfolge der Leiter von deiner Drehstromsicherung abgeht muss sie auch am Verbraucher angeschlossen werden.
In deinem Fall muss im Verteiler auf schwarz braun folgen und auf braun muss grau folgen.
Mit welcher begonnen wird ist egal. nur die Reihenfolge ist wichtig, dann dreht der Drehstrom über die 120° räumlich im Kreis angeordneten Statorwicklungen den Rotor des Motors rechts ;)

Farben für die Phasen L1, L2, L3 sind nicht festgelegt.
Viele Energieversorger handhaben das sogar unterschiedlich in den Ausführungsbestimmungen..

Empfohlen wird braun-schwarz-grau.
Da erst 2006 die 5-poligen Leitungen die Farben br-sw-gr-bl-ge/gn bekommen haben machen das manche Elektriker und auch Versorger anders.
Davor waren die Leitungen mit sw-br-sw-bl-ge/gn gekennzeichnet. L1 sw, L2 br, L3 sw oder sogar bei 4-poligen Leitungen blau.
Viele Behalten daher die alte Reihenfolge bei Verwendung neuer Leitungen bei, wobei L3 dann nicht mehr die zweite schwarze sonder neben die graue Ader ist, also L1 sw, L2 br, L3 gr, so wie bei dir.
Wie gesagt, die Reihenfolge ist nicht festgelegt.


gesamter Thread:

 